光伏逆变器技术问答? 光伏发电站建设时间?
2023-10-14点击数: 编辑:
一、光伏逆变器技术问答?
光伏逆变器是光伏发电系统中的一个重要组成部分,它将光伏组件产生的直流电(DC)转换为交流电(AC),以便与电网或其他用电设备兼容。以下是一些关于光伏逆变器技术的常见问题:
1. 什么是光伏逆变器?
答:光伏逆变器是一种电子设备,用于将光伏组件产生的直流电(DC)转换为交流电(AC),以便与电网或其他用电设备兼容。
2. 光伏逆变器有什么作用?
答:光伏逆变器的主要作用是将光伏组件产生的直流电转换为交流电,以便于与电网或其他用电设备兼容。此外,它还具有最大功率点跟踪(MPPT)功能,以优化系统的发电效率。
3. 光伏逆变器有几种类型?
答:根据其工作原理和性能,光伏逆变器可分为多种类型,主要包括:中央逆变器、组串逆变器、微型逆变器等。
4. 光伏逆变器的效率如何?
答:光伏逆变器的效率通常在95%到98%之间。效率越高,系统产生的能量损失就越少。
5. 什么是最大功率点跟踪(MPPT)?
答:最大功率点跟踪(MPPT)是一种优化光伏系统发电效率的技术。MPPT算法可以在不同的光照条件和温度下,持续调整光伏阵列的输出电压和电流,以实现最大功率输出。
6. 什么是并网逆变器?
答:并网逆变器是一种特殊类型的光伏逆变器,用于将光伏系统产生的直流电转换为与电网频率和相位同步的交流电。并网逆变器通常具有低电压穿越能力,以保障电网的稳定性。
7. 光伏逆变器的寿命如何?
答:光伏逆变器的寿命通常较长,一般可达10-20年。然而,其寿命受到温度、湿度、灰尘等因素的影响,因此需要定期维护和检查。
8. 光伏逆变器需要维护吗?
答:是的,光伏逆变器需要定期维护。通常建议每年进行一次维护检查,以确保其正常工作,并延长其使用寿命。维护内容包括:清洁散热器、检查电气连接、检查散热风扇等。
二、光伏发电站建设时间?
1年左右。主要有:基建,安装太阳能支架,同时定制太阳能组件、逆变器等,铺设太阳能组件、组件连接测试,安装逆变器电站,电站控制中心,验收,测试,发电调试,并网。关于周期,大小电站时间都不一定的,而且和工程安排,资金到位很多因素相关。
三、光伏发电站如何盈利?
光伏发电的收益有三部分组成:光伏发电节约电费的收益;光伏发电补贴收益;光伏发电卖电收益。
光伏发电节约电费。也就是自己的设备发电后自己用,将太阳能光伏板产生的直流电通过逆变器转化为交流电后供自家的电器使用。
光伏发电补贴收益。就是国家给补贴给你的钱。从前为了大力扶持光伏安装工程,除了国家的补贴,有些地方上也是有额外补贴的,而且地方制定的补贴政策与国家政策不冲突。
四、光伏发电站多少功率?
光伏发电1兆是装机容量1兆瓦(1MW),是1小时的发电量。1MW=1000KW 一天日照四小时的话,一天可以发 4000kwh的电,也就是4000度...
五、光伏发电站噪音等级?
光伏发电系统是将太阳能转换为电能,不会产生燥音影响,逆变器的噪音指标不高于65分贝,也不会有噪音危害。光伏发电本身是无机械运动的,噪音几乎为0。无噪音这是光伏发电相对于风力发电的一个小优势。光伏发电是将光能通过半导体的特性直接转化为直流电能的,再通过逆变器将直流电转换成可以被我们使用的交流电。
六、光伏发电站接线安装?
一、电气设备安装准备阶段
施工之前组织参加施工的人员熟悉设计图纸,明确工艺的流程。在工程的过程中,选派一名精通继电保护专业、懂远动专业、熟悉一次设备的复合型人员为工作负责人,来指挥协调施工全过程。准备工作应满足以下条件:一是确定施工的任务,包括施工方案、施工技术交底记录和安全交底记录。二是施工现场一次设备安装完毕,电缆沟电缆支架安装完毕,现场设置好安全标示牌,做好安全措施。三是物资准备完成,产品安装前,开箱检查铭牌数据,产品外表应无损坏,还须对照清单查收零部件与携带的文件。四是标明电缆的编号、起始点、终点、型号准备好;编号管打印完成。五是在施工前开一次现场会议,讲清工作任务、施工要求和有关注意事项。
二、电气施工阶段流程
1、设备安装
设备安装包括组件安装、汇流箱的安装、逆变器室设备安装、升压箱变安装、站用箱变安装、引出线高压设备安装、高压柜安装、户外高压设备安装、二次设备安装、监控设备安装、消防报警系统安装、安防监控系统安装、办公自动化设备安装等。
2、电缆敷设
负责人在电缆敷设前对二次图和电缆清册进行认真校核,科学制订计划,尽量减少敷设过程中的交叉穿越。敷设电缆,按照型号相同进行,每敷设一条,在电缆两端挂其相对应的电缆牌,(根据经验用标签纸贴好后再用透明胶纸包裹或医用胶布)。同时负责人负责检查和记录,防止漏放、错放和重放。每条电缆两端电缆牌要确保统一,电缆的两端的设备一定要正确,并且电缆预留长度满足接线要求即可,不宜过长或过短,造成浪费和带来不必要的麻烦。在敷设过程中电缆应从电缆盘上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,注意水管口、支架、墙孔刮伤电缆,对电缆进行有效防护。电缆在电缆井和电缆沟支架上的固定,要统一绑扎材料,绑扎手法,确保电缆在沟内整齐美观。敷设完毕后负责人尽快进行最后复核,无误后可清理电缆沟,盖回电缆沟板,防止外力破坏电缆和减少施工现场的不安全因素。
3、制作电缆头
首先按照图纸确定电缆的接线位置,按顺序排好电缆,量好接线高度。剥电缆外皮和电缆头屏蔽层焊接接地线的时候严防切伤、烫伤芯线,以至损坏绝缘。电缆头要用长6cm、大小适中的热缩管套住,且高度一致。
4、接线
确定电缆顺序,剥除芯线部分绝缘层,接线完毕后套上编号管,最后检查、记录。注意在校线时所有线芯必须与设备断开,线芯之间无接触。校线完毕插上编号管后注意其保护,一般将芯线头弯曲,以防编号管丢失。盘柜、端子箱等电缆接线时,电缆牌和电缆的绑扎位置、方式、电缆芯弯曲路径进行统一,接线应排列整齐,固定牢固,芯线应按垂直或水平有规律地配置,应从上到下顺序排列,尼龙扎带绑扎高度要一致,每个端子的一侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。
5、检查恢复
接线完成后,将所有芯线从端子排上断开进行一次校线,并随校随恢复,注意回路的接地,还要特别注意对CT、PT回路的紧线,确保CT回路无开路、PT回路无短路。通讯线屏蔽层可靠接地;各通讯端口可靠保护;交流电源接地正确。屏上各标签框完整准确。任一元件应有明显标识:控制保护屏上压板、开关、指示灯及装置名称标签;控制保护屏后空气开关标签;电度表屏上标签;交流屏上空气开关标签;直流屏上空气开关标签框;各屏后端子排按单位做标识;在计算机通讯线的插头上做标识标明用途。最后做好盘柜等的电缆口封板、填堵防火型有机堵料和接地安装。屏蔽接地线按一定长度编织,压接线鼻大小适中且焊锡牢固,端部用热缩管套好,盘柜间的连接要用多股软铜线,并与地网可靠连接。
三、电气调试
1、前期准备阶段
首先应对整个站二次综合自动化系统设备进行全面了解,包括综合自动化装置的安装方式,控制保护屏、公用屏、电度表屏、交流屏、直流屏的数量和主要功能;了解一次主接线,各间隔实际位置及运行状态;进行二次设备外观检查,主要有装置外观是否损坏,屏内元件是否完好,接线有无折断、脱落等;检查各屏电源接法是否准确无误,无误后对装置逐一上电,注意观察装置反应是否正确,然后根据软件组态查看、设置装置地址;连好各设备之间通讯线,调试至所有装置通讯正常,在后台机可观察装置上送数据。
2、调试阶段
这个阶段包括一次、二次系统的电缆连接、保护、监控等功能的全面校验和调试。首先检查调试一次、二次系统的电缆连接,主要有以下内容:
(1)开关控制回路的调试
给上直流屏控制电源、储能电源或合闸电源,检查一次开关侧储能电源或合闸电源保险是否合上,以免合闸时烧毁合闸线圈。合上装置电源开关和控制回路开关,手动逐一分合断路器,检查控制回路、断路器位置指示灯颜色是否正确,给上直流屏控制电源、储能电源或合闸电源,检查一次开关侧储能电源或合闸电源保险是否合上,以免合闸时烧毁合闸线圈。合上装置电源开关和控制回路开关,手动逐一分合断路器,检查控制回路、断路器位置指示灯颜色是否正确,反应是否正常。如发现控制断路器位置指示灯熄灭或红绿灯全亮,要立即关闭控制直流电源,查找原因。应注意如果装置跳合闸保持回路需要与断路器操动机构跳合闸电流配合时,继电器保持电流是否与断路器控制回路实际电流值匹配。如果不匹配,当继电器保持电流比实际电流小时,将烧毁跳合闸保持继电器;当比实际电流大时,跳合闸不可靠或跳合不成功。
(2)断路器本身信号和操动机构信号调试
A、弹簧操动机构
检验弹簧未储能信号正确。弹簧未储能信号应接在装置的正确位置,且要求在未储能时,接点闭合用以闭锁线路重合闸,。若正确,断路器合上后装置面板应有重合闸充电(达到装置充电条件时)标志显示。
B、液压操动机构
检验压力信号是否齐全,后台机SOE事件名称、时间显示是否正确,报警应正确。
C、SF6开关气体压力信号
应在后台机上正确显示SOE事件名称、时间,报警正确。
3、开关量状态以及在后台机上的显示
逐一拉合一次侧断路器、刀闸,查看后台机SOE事件名称、时间是否正确,断路器、刀闸状态显示是否正确。若状态与实际相反,是断路器、刀闸辅助触点常开、常闭接反。此时,可通过更改电缆接线或后台机遥信量组态改正,但改后台机遥信量特性组态“常开”为“常闭”时,在调度端也应做相应改动。
4、主变压器本体信号的检查
(1)主变压器本体瓦斯、温度、压力等信号在后台机上显示的SOE事件名称、时间是否正确;重瓦斯信号、压力信号应响电笛并跳主变各侧断路器,轻瓦斯、温度高信号应响电铃(无人职守变电站可以省去电笛、电铃等报警系统)。
(2)查主变压器分接头档位和调节分接头过程在后台机显示是否正确。
(3)查变压器温度在后台机显示是否正确。一般主变压器测温电阻应有三根出线,一根接测温电阻一端,另两根共同接测温电阻另一端用以补偿从主变压器到主控室电缆本身的电阻,提高测温的精度。在测温装置上也应按此方式连接,否则测出的温度不准,接错时是最小值。
七、光伏发电站龙头公司?
①东方日升(股票代码300118)是一家专业从事于太阳能组件,太阳能电池发电技术应用产品和太阳能终端应用产品及集成的研发、生产、销售、服务的高新技术生产型企业,是太阳能项目的投资者,开发者和EPC承包者。
②隆基股份(股份代码:601012)是全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商。隆基股份的主要产品包括6英寸、6.5英寸、8英寸单晶硅棒、单晶硅片,以及M1、M2规格单晶硅片,主要应用于各类太阳能光伏电池。
③特变电工(股票代码600888),是国家级高新技术企业和中国大型能源装备制造企业,特变电工已发展成为世界输变电行业的排头兵企业, 我国多晶硅新材料研制及大型铝电子出口基地, 大型太阳能光伏、风电系统集成商, 变压器年产量达2.6亿kVA,位居世界第一位,光伏EPC总量排名全球第一。
八、光伏发电站项目流程?
光伏发电站项目的流程,首先确定好地方。然后像单位申请光伏发电站,政府部门同意后。开始进行预算,还有确定施工单位。
最后由政府部门验收合格后,才能使用
九、国内如何开办光伏发电站?
首先要和省级以下地方人民政府协商准入。由地方人民政府协同省发改委能源局批准。其次和当地国家电网公司协调入网消纳。因为光伏电站有补贴,没有消纳和补贴指标,不予受理。
以上都通过了,才能申请征地,建设。
十、梅州光伏发电站有哪些?
梅州市位于中国广东省,该地区有多个光伏发电站。以下是其中一些较大的光伏发电站:
梅县太阳光伏发电站
兴宁华阳光伏发电站
蕉岭新联光伏发电站
大埔顺昌光伏发电站
请注意,以上列出的仅是其中一部分光伏发电站,可能不是全部,也可能随时间而有所变化。